随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。% F Z6 i6 @ \$ s: {
7 @( L6 ^+ `8 \. q+ b o
一、室外机基础
4 j, x: r+ a1 o0 I6 |4 s' j
4 _. A2 @& v2 A. S7 Y5 Y 1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
. M0 A7 l( D! ?. Q* ^ : ~9 Z) `6 b; v+ m+ b" U3 Z
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
4 ~4 }# |& v* Q* {0 b& L+ G# q, W 3 b2 N* Q4 x( }8 z9 G
3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
/ i4 H7 X- X' l6 S
, _% j& V8 G3 _' o$ F 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
% B9 {0 N' p* D. z% I/ _ 7 D/ i" X4 R- {/ v K0 e6 E- k
5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
# S7 o, i$ {" Z( s" \; Y5 | A 5 g3 A2 {! \* j
二、室外机安装位置选择+ N( T% _8 ~7 P# o
. }& e$ T( W N" b+ w! M
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。, v& s7 _: J& q I* N% |
3 S6 x, t2 [0 { I6 c( _ 2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
M3 }% |* _0 P. n
, c2 c2 e8 D$ t2 {& D. ^& i 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。3 R; N. C* w; y$ T# b! ?
% _/ R; `' n9 @4 u M2 [7 w 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
% W \ J1 ~. ^/ p5 \; ?: F # c: Q6 p$ z3 }: S. L+ [* `
5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。# m5 n/ J8 C! g5 e$ K( T
' W( m' V' x b" z" {; w 三、室外机安装
' _' e$ d) n2 Y7 T! k- Z
8 E# d# h2 i% w- J& F 1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
. B; o0 [7 n% O! K: G9 A 0 b$ U. |" m0 t5 c* M P' [
2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。% J1 p. Q. P% \* i+ x
$ n9 ]: i" E9 Q6 ^' y8 { 3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
' B, s5 f+ {9 v# [) C& |) Y* Z% F7 V 6 T( P2 y4 e1 i; M7 }$ E. S1 O$ y
4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
, z/ @3 M9 G% O
1 J! x1 h) h" i! U5 P 5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。' p% t: e8 H; \" Q3 i+ ^# L$ r
! [0 W% } N6 M2 I9 V4 P6 \
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。& j- `4 j" `! H% j+ T3 x
8 O( @8 w3 f. |8 X2 l' D) a
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
+ i/ ]% Z# I7 w& W4 j8 }' d ?
" n$ g, W7 H( c" o9 S+ V 8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
" X5 `% ]# C2 e' w7 d 9 r; ^" e' n. Z6 I; T
四、室外机汇总管、分歧管安装
) i3 u+ T* x, p0 r' m, x 7 Y3 Z. A% Z H( ~6 p8 y
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
* b- H `- B+ ?' g% l 5 c0 {3 v1 k; s9 g
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
9 d" T! {- r4 _
( n& ^: l% b$ v6 a 3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
9 J; |& [3 p5 @5 I! v ; a1 {" V3 y) G; `: v
4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|